您所在位置:贵州山特ups电源  > 技术支持  > 选购指南

UPS空开和线径容量的计算方法

点击次数:4907 发布时间:2013-9-27 整理录入:贵阳山特ups www.0851ups.com

 ups空开和线径容量的计算
1. 根据机器的容量计算电池的空开容量:
ups机器的容量VA/电池直流电压*1.2(或1.5)
如:10KVA的BEST的ups(直流电压为32只电池*12V=384V)
电池空开容量=10000VA/384V*1.2=31.25A
注意:一般算出来的不会和市场上的空开容量一样 自己找接近的,应该找大于算出来的
2.根据ups机器的容量计算输入输出线径:
3相的机器:ups的容量VA/(380V*1.732)/5或者VA/660V/5
(因为一平方线可以带4到6个电流,所以我取个中间值5)
如:BEST的60KVA3/1机器
输入线径为:60000VA/(380V*1.732)/5=18
输出线径为:60000VA/220=55
注:如果我们自己出线,一般我们自己算的可以适量在算的基础上选细一点的,可以节省成本,因为ups不可能带满载,但是要是按照设计院设计的话,肯定比我们算出来的要粗的多