您所在位置:贵州山特ups电源  > 技术支持  > 维修文档

UPS维护技巧从入门到精通

点击次数:3262 发布时间:2013-11-17 整理录入:贵阳山特ups www.0851ups.com

   随着电脑的日益普及,电脑的保护神UPS也得到了广泛的应用。UPS是使用简单但自身又比较娇气的设备,科学的使用和维护将会延长UPS的寿命!下面是我的一些经验,供你参考。

  1、尽量不接电感性负载。因为电感性负载的启动电流往往会超过额定电流的3~4倍,这样就会引起UPS的瞬时超载,影响UPS的寿命。电感性负载包括夏天常用的电风扇、冰箱等。

  2、不宜满载或过度轻载。不要按照UPS的额定功率去使用它,不要认为空着的接口不应该闲着而连接其他电器,长期满载状态将直接影响UPS寿命。

  一般情况下,在线式UPS的负载量应该控制在70%~80%,而后备式的UPS的负载量应该控制在60%~70%。注意,过度轻载也不好,虽然不如过载那么严重。

  3、保护好蓄电池。UPS的一个非常重要的组成部分就是蓄电池。目前,多数中小型的UPS都采用无需维护的密封式铅酸蓄电池。虽然表面上它不需要维护,但照顾不周,同样会出毛病,何况这种电池还挺贵。

  来自UPS维修部门的数据表明:约30%的UPS损坏实际上只是电池坏了。所以,维护UPS的关键是维护蓄电池。相比较而言,蓄电池是比较娇贵的,要求在0~30℃环境中工作,25℃时效率最高。

  因此,在冬、夏季一定要注意UPS的工作环境。温度高了会缩短电池寿命,温度低了,将达不到标称的延时。

  4、定期维护。通常,半年应该给UPS测量一下电池的端电压。如果电压超过1V就应该使用均衡的恒压限流(0.5A)充电,若不奏效,只能换新电池。如果当地长期不停电,必须定期(三个月)人为中断供电,使UPS带负载放电。

  因为长期没断过电,所以你一直以为它是在正常工作的,而实际上一旦断电,它只能提供很短的延时甚至根本没有延时,原因就是蓄电池长期处于浮充的充电状态。

  5、注意防雷击。雷击是所有电器的天敌,一定要注意保证UPS的有效屏蔽和接地保护。另外,还应把UPS放在通风散热良好的地方

  UPS的蓄电池需要定期加水吗?

  UPS一般采用铅酸密闭免维护蓄电池。这种电池采用独特的技术,使蓄电池电解液的水分的损耗极大减小,不需要定期加水。这种电池还具有体积小、比能量高、无污染等优点。

  UPS解决了哪些电源干扰问题?

  1、停电保护。

  一瞬间停电时立即由UPS将电池直流电源转换成交流电继续供电。

  2、高低电压保护。

  一市电电压过高或过低时UPS内建稳压器(AVR)将做适当的调整,使市电的电压保持在可使用的范围,若电压过低或过高超过可使用范围,UPS将电池直流电源转换成交流电继续供电,以保护用户设备。

  3、波形失真处理。

  一由于电力经由输配电线路传送至客户端,各种机器设备的使用,往往造成市电电压波形的失真,因为波形失真将产生谐波干扰设备且会使电力系统变压器温度升高,一般要求失真率<5%,一般UPS设计失真率<3%。

  4、频率稳定。

  一市电频率分为50Hz/60Hz两种,所谓频率就是每一秒变动的周期,50Hz就是每秒50周次,台湾市电的频率是60Hz,大陆是50Hz.发电机运转时受到客户端用电量的突然变化造成转速的变动将使转换出来的电力频率飘移不定,UPS转换的电力可提供稳定的频率。

  5、电压稳定。

  一市电电压易受电力输送线路品质的影响,离变电所较近的用户电压较高约130~120V,离变电所较远的用户电压较低约100~90V,电压太高或太低会使用户设备缩寿命,严重时会烧毁设备,使用在线式UPS可提供稳定的电压电源,电压变动不到2V,可延长设备寿命及保护设备。

  6、抑制横模噪声。

  一横模噪声产生在火线与中性线之间。

  7、抑制共模噪声。

  一共模噪声产生在火线/中性线与地线之间。

  8、突波保护。

  一般UPS会加装突波吸收器或尖端放电设计吸收突波,以保护用户设备。

  9、瞬时响应保护。

  市电受干扰时有时会造成电压凸出或下陷或瞬间压降使用在线式UPS可提供稳定的电压,使电压变动不到2V,可延长设备寿命及保护设备。

  10、监控电源。

  配合UPS的智能型通讯接口及监控软件可纪录市电电压频率停电时间及次数来达到电源的监控,并可安排UPS定时开关机的时间表来节约能源。

  UPS的容量如何计算?

  目前市面所贩售的不间断电源系统(UPS)多以VA为产品的容量单位。

  V是电压,A是电流,V×A就等于功率,也就是不间断电源系统的容量。举例来说,一部425VA的不间断电源系统若其输出电压为110V,则其产品可供应之最大电流为3.86,超过此电流就表示超载(Overload)。

  另一种表示功率的方法是W,W表示实功,VA表示虚功。两者之间的差别就是功率因子。功率因子之多寡并无标准,一般为0.6到0.8,若为0.5则产品设计不佳,在选购不断电系统时,应考虑此数字。

  如何确定UPS功率?

  1、UPS作为基础供电设备,最重要的是可靠性。一般而言,功率大些的UPS的MTBF(平均无故障时间)要远远高于小功率UPS的MTBF。以英国CHLORIDEUPS为例,5KVA和10KVA的MTBF高达32万小时,这是2KVA,3KVA的UPS所望尘莫及的。因此,从可靠性考虑应选择功率大一些的UPS。

  2、高性能的UPS在负载20%时,其效率已超过90%,不会有更大的能源损耗。

  3、从增容角度考虑,我们建议一次投资,一次到位。大功率UPS的正常使用一般在5年乃至10年时间,随着综合业务的增加,负载功率增加是必然的。功率一次到位,从长远看可减少重复投资。

  4、如无特殊行业标准要求,我们建议按如下方案考虑:

  (1)UPS功率是负载的两倍。

  (2)后备满载供电时间不少于30分钟。

  如何选择长延时UPS?

  长延时UPS由许多部分构成,如UPS主机、充电器、电池、开关、电池柜(架)。各个部分选择不当,都有可能增加长延时系统的故障概率。以下几方面内容应重点考虑。

  1、应首选在线式UPS,在线式UPS其逆变器可以长时间工作。功率器件的容量和散热在产品设计时有充分的保障。

  后备式,三端口式的UPS逆变器长时间工作能力较差,其原因是在产品设计时只考虑UPS短时间的后备工作状态,无论是功率器件还是散热器都是低标准的,不宜作为长延时UPS主机选择。英国CHLORIDEUPS的SYNTHESIS系列为在线式UPS。

  2、大功率UPS采用超长时间后备电池供电弊大于利。有些用户选择UPS时只追求后备供电时间,要求4小时、8小时甚至十几小时,却忽略了整个电源系统的可靠性和经济性。这是因为:

  (1)大功率UPS一旦后备时间超长,必然要使用上百只电池供电形成多组电池的串联和并联使用。每只电池对整个系统而言均为一个故障单元。一旦一只电池损坏,一组电池很快损坏。时间越长故障单元越多,系统可靠性降低。具统计UPS系统的故障80%来自电池。

  (2)后备时间越长,购买电池所用资金比重越大。以60KVAUPS为例,8小时电池所用资金是整套设备的50%,而电池是易耗品,3~5年必须更换,造成资金浪费。

  如何延长UPS供电时间?

  延长不间断电源系统的供电时间有两种方法:

  1、加挂电池箱:优点是可依所需供电时间加挂数组电池箱,但须注意是此种方法会造成电池充电时间相对增加,另外也会增加维护设备、产品体积与成本,故需好好评估。

  选购容量较大的不间断电源系统:此方法不仅可减少维修成本,若遇到负载设备扩充,较大容量的不断电系统仍可立即运作。

  2、选购容量较大的不间断电源系统:此方法不仅可减少维修成本,若遇到负载设备扩充,较大容量的不断电系统仍可立即运作。

  在直流48V和蓄电池组下还需要UPS吗?

  1、一台真正的UPS应实现五大功能:稳压、稳频、净化、抗干扰、不间断。在市电中,存在着大量的尖峰、浪涌、谐波干扰。

  这些市电中的不稳定因素是计算机、网络系统的致命因素。据权威部门统计:致使计算机网络等重要设备出现瘫痪故障及数据丢失,有80%是由于电源供电问题而造成的。直流电源、充电器均解决不了上述问题。

  2、UPS的最重要作用是不间断,电池组和逆变器的供电,一旦电池出现故障需更换必须使系统间断。这种间断是极其危险的,将会造成巨大损失。UPS的不间断作用是电池+逆变器无法替代的。

  3、建议用“大马拉小车”和接发电机的方式解决次问题:以20KVAUPS为例:20KVA8小时UPS可选用60KVA2小时。在同样负载下后备供电时间和整套设备价格相差不多,却带来如下益处:

  (1)减少了电池个数和充电器,提高了系统可靠性。

  (2)解决了未来设备增容的问题。

  (3)大马拉小车系统更可靠。

  (4)资金用去购买固定资产设备上,而不是易耗品电池上,同时也避免了将来负载增容时的重复投资。

  另外:20KVA8小时UPS也可选用20KVA30分钟UPS与50KVA柴油机组相接使用,总投资相差不多。认真考虑了上述问题后,在选购UPS时就能避免一些不必要的损失,购买到真正需要的UPS电源。

  电池使用的注意事项有哪些?

  1、建议电池在+5℃~+30℃(最好25℃)温度条件下使用,高温会缩短寿命,低温容量降低;

  2、不同品牌、不同容量、不同新旧的电池严禁混合使用;

  3、电池使用中会产生氢气,所以要远离火源,保持通风,防止爆炸;

  4、请保持环境清洁,过多的灰尘可导致蓄电池短路;

  5、电池放电后应及时再充电,未充饱的电池再放电,会导致电池容量降低甚至损坏,所以必须配置适宜的充电器;

  6、UPS带载过轻(如1KVAUPS带150VA负载)有可能造成电池的深度放电,应尽量避免;

  7、适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,应人工将电池放电,每年2~4次,可利用现有负载放电,时间为1/4~1/3后备时间;

  8、长期停用的电池(UPS)应充电后贮存,而且每半年需要对电池进行充放电一次,一般对电池进行浮充4~10小时左右,并在电池逆变状态下工作2~3分钟。